配电变压器接地电阻的要求

一台容量100kva及以上的配电变压器接地电阻的要求:通常分为中性点(工作)接地,防雷接地及保护(外壳)接地三种,当三种共用接地体时,接地冲击电阻应小于等于4欧,80kva及以下的可以放宽至10欧。

变压器中性点接地电阻 变压器中性点接地电阻怎么测量

农村配电变压器的接地电阻合格与否往往被忽略,但它确实关系到变压器的安全运行。一般情况下,接地电阻越小越好,因此要求100千伏安及以上的变压器的接地电阻不应大于4欧,100千伏安以下的变压器不应大于10欧,但由于接地极长期埋在地里,容易受土壤的侵蚀而损坏,从而使接地电阻增大,因此对变压器的接地电阻应定期测量。

1.应选在干燥的天气进行。

2.测量前在采取必要的安全措施后,拆开变压器上与接地极的连接点。

3.将两根长度分别不短于500毫米的接地针分别插入地下,使它们不低于400毫米深,尽量使接地极和两接地针在同一直线上,而且之间距离在20米,然后用专用导线把绝缘电阻表上的三个端钮E、P、C分别连接到变压器的接地极和两个接地针上,要求P点在另一个接地针和变压器的接地极中间。

折叠编辑本段测量

1.将绝缘电阻表水平放置,调整摇表调零旋钮,使表针在零位上。

2.根据变压器所要求的接地电阻大小和现场的实际情况,将倍率开关放在合适的挡位上,开始慢慢摇动绝缘电阻表,同时旋转电位器的刻度盘,使指针在零位上,随后加快,并以120转/分的转速摇动,并调整电位器旋钮,使指针稳定在零位,此时用刻度盘上的读数乘以倍率即为变压器接地极的接地电阻数值。

3.当测量出的数值大于要求时,应找出原因,并尽快解决使之符合要求。

4.当被测的数值小于1欧时,为消除接线电阻和接触电阻的影响,应将绝缘电阻表上的两个端钮的连接片打开,分别用导线接到接地极上再进行测量。

变压器接地电阻允许值是多少?有哪些方法可以调解电阻值高?

变压器低压侧中性点接地电阻应在0.5~10欧姆之间.保护接地的接地电阻应不能大于4欧姆.

1、要有足够的深度.

2、在土壤电阻率不太高的地层,要增加接地体的支数

3、在土壤电阻率较高的地层,可在每支接地体周围0.5M以下,1.2M以上的地层填放化学填料

4、在土壤电阻率很高的地层,应采用挖坑换土的方法.

变压器低压侧中性点接地电阻应在0.5~10欧姆之间.保护接地的接地电阻应不能大于4欧姆.

1要有足够的深度.

2.在土壤电阻率不太高的地层,要增加接地体的支数

3.在土壤电阻率较高的地层,可在每支接地体周围0.5M以下,1.2M以上的地层填放化学填料

4.在土壤电阻率很高的地层,应采用挖坑换土的方法.

浇筑前应将模板内的垃圾、泥土,钢筋上的油污等杂物清除干净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块、塑料垫块是否垫好。如使用木模板时应浇水使模板湿润。柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。

变压器中性点直接接地与经小电阻接地的区别?

变压器中性点直接接地与经小电阻接地的区别是:

1、采用中性点经直接接地的方式,在系统故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点电流减小到自行熄灭的范围,可带故障运行2小时。

2、中性点经电阻接地方式,该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件,也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,对防止谐振过电压和间歇性电弧接地过电压有一定的优越性。在中性点经电阻接地方式中,电阻值一般较小,在系统单相接地时,控制流过接地点的电流在500A左右,可有的控制在100A左右,通过接地电流来启动零序保护动作,切出故障线路。

加了一把接地刀闸,不合上的时候就是中性点不接地;合上的时候就跟不带接地刀闸一样,是中性点直接接地了。相当于有两种不同的接地方式,可供不通的运行条件下选择。再不通的接地方式下,单相短路时的故障电流的大小,非故障相的电压等等都不一样。

变压器中性点接地电阻越小越好,要求要小于4欧姆。你还要加个小电阻?

NS系列接地电阻柜的种类很多,因此设计人员在设计时需要考虑的内容也就随之增多。要确定是需要采用高阻接地还是小电阻接地根据整个系统的电容和电流来;当电容电流在10A以内,这时可以采用高阻接地方式,发生单相接地故障只发信号,不跳闸;当电容电流大于50A时,需要采用小电阻接地方式,接地后立即跳闸。

100kva变压器低压侧中性点的工作接地电阻一般不大于多少

根据GB /T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》和GB50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》中规定接地电阻应小于4Ω

中性点不直接接地系统,接地电阻一般要求不大于4欧。

变压器中性点接地电阻柜的作用

可以降低电网过电压、提高电网的安全性、可靠性,提供优质产品 。 进口特殊不锈钢合金材料,开发生产的系列不锈钢中性点接地电阻柜。主要用于6-35kV电缆供电接地电容电流较大的系统中。当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。中性点采用电阻接地方式的目的就是给故障点注入阻性电流,其电阻分量电流为电容分量电流的1.05-1.1倍。可以把故障电流限制得适度,提高继电保护灵敏度,同时使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常相对中性点电压的2.6倍,防止弧光过电压损坏主设备,同时抑制铁磁谐振过电压有显著作用。

NS-BZ系列变压器中性点接地电阻的作用:在中性点不接地的供电系统中的供电系统中,存在着三相火线对地的电容电流,三相线路中的一相接地,将会有电容和电流流过短路点,当这个电流较小的时候,对于供电系统一般不会造成很大破坏,允许带故障并运行一段时间后,用以保证供电的可靠性。但是供电系统很大的时候,电容电流也比较大的时候,当发生单相对地的短路时,就会由于中心点电压偏移等诸多的原因,从而造成系统过电压。系统安装变压器中性点接地电阻柜,可以强制的固定中性点的电压,同时由于变压器中性点接地电阻柜对于过电压的阻尼作用,可以大幅度的降低故障过电压的水平。所以,当供电系统的电容电流大于10A的时候,就应当考虑设置中性点接地电阻柜了。

和变压器是一样的,共用接地装置。100KVA及以下的变压器,不能大于10欧100KVA以上的变压器,不能大于4欧

连接于变压器中性点与大地之间的一种限流电气保护设备,在电网正常运行时不工作,当电网线路出线故障时,变压器中性点电压将产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置,它可以将配电网中性点强制接地,并限制其故障电流,使继电保护设备有足够的时间进行检测,实现跳闸和备用切换,避免配电网和电气设备遭到破坏。